工控曉剛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 123 點
下載積分: 1240 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-09-09
最后登錄: 2024-11-07
查看工控曉剛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-29 13:38
晶體管輸出型PLC接負載除了接入電流不超過0.5A意外還要注意什么,比如我是用脈沖輸出控制變頻器頻率,我可以直接將PLC的輸出點直接接入變頻器的脈沖控制端子嗎?還是中間要加中間繼電器?
xxjyty
河南宏建電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 248 點
下載積分: 762 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2024-10-11
查看xxjyty的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-30 01:04
如果是控制變頻的頻率,中間不要加中繼。
樓主留言:
真誠感謝!
新鄉宏建自動化。專業從事自動化設計配套。在環保,機械,包裝,鑄造等各行業有一定的開發經驗。工作之余從事PLC,觸摸屏解密工作。
QQ:812577230