Modbus究竟能提速多少?輪詢長達幾十秒?

Modbus RTU在485通訊里幾乎是80%的梯形圖編輯者的做法是用時間加計數的方法輪巡,

在用Modbus RTU 做簡單的通訊時,這樣做確實影響不大

也是一眼就能看懂,而且很好理解

但是如果我們要讀取很多的參數,或者很多從站的數據呢?

每個指令從發送到接受,然后再到PLC的時鐘掃描周期完成,

我們中間浪費了一共多少可以利用的時間呢?

如果一條指令通訊錯誤時,在超時時間設置默認1000MS的情況下

假如20個指令需要輪詢,中間報錯的有4個時,一輪下來會有多少時間?

怎么有效率地優化一下通訊速率的問題

在這里和在座的朋友請教這方面的知識

希望有大神路過,能削微的指點一下

看到另一番天地

感謝關注
三人行必有我?guī)熝,擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆
wangzhentang
大傻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 196 點
下載積分: 8038 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2018-01-28
最后登錄: 2024-11-01
查看wangzhentang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-05 15:03
主從結構多站點就是這樣,主站廣播也要排隊返回,一般是提高波特率(類似CAN也是主從,但能上250/500k等),減少發送接收延遲,但還是快不到哪里去。
我個人早期也是485線一個一個連,編程太麻煩,后面采購帶Modbus TCP設備或串口服務器(Modbus RTU轉TCP,485轉網口),PLC也是帶以太網接口(大部分硬件比如W5500就8端口,其他常見的也就32端口),不同的是,加了個工控機(上位機編程,多線程)當中轉,PLC只要和工控機通信就可以得到其他站點的數據(上位機可以把要的所有位,字數據放入順序數組,PLC通信一次即可全讀),PLC編寫的程序也簡單高效。