樓主  發表于: 2021-09-25 09:38
  客戶現場燒雙速風機,我這邊做的是保證高速回路完全斷開之后低速才會接通的,不存在高低速同時接通的情況,低速一樣
  高低速分別是角型接法和星型接法
  風機廠家的回復說是在高速轉低速的時候,高速的慣性比較大導致低速,導致切入低速的時候是有一個過速的狀態,長期以往導致風機損壞;廠家建議高速轉低速增加延時,也就是等轉速將下來再切到低速。這種說法是否有道理呢?
  請教各位大佬,高低速風機切換的時候都是怎么做的,謝謝!
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 2604 點
下載積分: 14400 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2024-11-12
查看huangaijia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-25 10:15
這個跟熱保護基本沒多大關系 在高速轉換低速的時候 你是直接切換的 沒有延時 就等于是急剎車一樣的 線圈電流瞬間過大 這個時間不足以使熱保護動作 可以換成電機綜合保護器試試 在高速轉換低速的時候 得加裝延時繼電器 根據電機的功率來整定時間