樓主  發表于: 2021-09-25 09:38
  客戶現場燒雙速風機,我這邊做的是保證高速回路完全斷開之后低速才會接通的,不存在高低速同時接通的情況,低速一樣
  高低速分別是角型接法和星型接法
  風機廠家的回復說是在高速轉低速的時候,高速的慣性比較大導致低速,導致切入低速的時候是有一個過速的狀態,長期以往導致風機損壞;廠家建議高速轉低速增加延時,也就是等轉速將下來再切到低速。這種說法是否有道理呢?
  請教各位大佬,高低速風機切換的時候都是怎么做的,謝謝!
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-11-08
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-02 10:37
是缺相燒?是過載燒?還是電機繞組漆包線質量問題?是燒低速繞組還是高速繞組?為什么熱保護無效?

通過萬用表檢測綜合打開電機端蓋觀察分析可以找到答案,不是憑空想出來的

高速切換低速無須延時,為什么?看看電機的機械特性曲線和風機類負載特征吧。

如果是爐,沒達到一定的溫度就由低速切換高速,過載保護選調不合理,可能會燒高速繞組。