方奇10010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 209 點
下載積分: 1606 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2021-07-29
最后登錄: 2024-12-05
查看方奇10010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-17 08:51
圖片:
老師們 LD M8000 OUT M51 為什么說是能起到將指令的驅動時序延遲一個掃描周期的作用?我的理解是只有第一個掃描周期有效,不明白這么做的實際意義,雖然手冊寫了為了防止定位指令同時驅動,但是只管第一個周期,不是嗎?老師講一下吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(無所不懼) 你在這個S10,S11,步序里 ..
    方奇10010
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 98 個
    工控威望: 209 點
    下載積分: 1606 分
    在線時間: 56(小時)
    注冊時間: 2021-07-29
    最后登錄: 2024-12-05
    查看方奇10010的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2021-09-17 09:07
    謝謝啦,忘了這是在S狀態繼電器下,看到M8000就下意識覺得是一直執行,忘了前面還有S狀態
    方奇10010
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 98 個
    工控威望: 209 點
    下載積分: 1606 分
    在線時間: 56(小時)
    注冊時間: 2021-07-29
    最后登錄: 2024-12-05
    查看方奇10010的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-09-17 11:44
    引用
    引用第3樓wangnaizhi于2021-09-17 09:10發表的  :
    看來PLC的運算機制 你還沒有真正理解  這種情況很多時候程序的BUG 有可能就是這個地方導致的

    PLC的掃描機制               自上而下!     從左之右!