橡膠工廠,碳黑特別多,容易導致電路板短路
某現場PLC連續故障,基本都是輸入點無故自動亮,維修中心以環境惡劣為由不給保修
為了應對這種情況,只能提前給PLC噴上涂層
先把PLC拆開



然后把IO板的各種接頭保護起來
  

正面噴3次,上側面噴2次,反面噴1次。
晾干中:


IO板是重災區,所以噴的很厚。 電源板只局部噴了一點,CPU板沒噴。


分析碳黑是從PLC上側的散熱孔掉入,積累后導致內部元件短路,從而損壞IO芯片。導致輸入點無故自動點亮。
在某些低溫工作環境下,比如食品廠,有客戶把散熱孔用膠布封住,比如用鋁箔膠帶。


橡膠工廠工作溫度偏高,散熱孔不敢封住。
網友們有更好的辦法嗎?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-10 09:03
歪門邪道的方法肯定有,但是不一定靠譜,也不一定治本

正道還是改善PLC安裝環境,比如最正經的是給終端客戶普及什么叫 電纜引入系統,只有甲方有意識了,才會給乙方提要求,甲方要求提出來了,這就不是細心還是不細心的問題.簡單來說,不服我們就跑合規.

然后歪路子基本上還是從現象入手,比如正壓機柜之類的...也許有用也許沒有,但是密封總是要做的~
真做不了整個電柜的密封,那就直接懟PLC,把PLC機殼內部做成正壓環境,局部正壓應該不難搞,吹風嘛~