trdbl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 193 點
下載積分: 544 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2024-11-25
查看trdbl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-09 11:38
今天去一個機械廠,油缸控制位移居然能到0.05mm,電阻尺4-20mA到AD模塊AE04,說是用的普通換向閥(待抽空確定一下到底是什么閥)。這是怎么做到的?
[ 此帖被trdbl在2021-09-09 11:49重新編輯 ]
trdbl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 193 點
下載積分: 544 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2024-11-25
查看trdbl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-11 16:27
引用
引用第3樓tingfenghu于2021-09-09 12:02發表的  :
油缸控制位移居然能到0.05mm,電阻尺4-20mA到AD模塊AE04

通用模塊的精度一般都是比較差,
油缸控制位移居然能到0.05mm,不知道總行程是多少,
如果超過10cm行程,精度不可能0.05mm精度,
.......

普通換向閥就算控制到毫米級別就不錯了,他這個機的電阻尺長300mm,我看他觸摸屏上行程單位都是0.00mm,是靜壓機,沒有一個開關,三四把電阻尺。我也覺得不可思議,如果是比例換向閥也許還可能。