樓主  發表于: 2021-09-07 07:58
FX5-40SSC與MR-JE-B配合用,偶爾報警0C80,實際上驅動器沒有報警;厩闆r如下:
1、總共有4軸,每次都是1軸報警
2、報警時,只有0C80(驅動器報警),驅動器上沒有報警(4個軸都沒有報警),另外,MD.114監控上也沒有報警號
3、只是偶爾報警
4、問三菱客服,他們說,可能模塊有問題,假報警。模塊是今年4月份生產的,現在才用,

請問是什么原因報警?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-25 09:26
引用
引用第2樓wyfeng1018于2021-11-25 09:16發表的  :
這個問題已經解決。主要原因如下,供大家一起進步。
原因是機械上偶爾瞬間一下的過載,模塊檢測到了過載,但過載又很快的沒有了,所以驅動上沒有報警,模塊上也沒有記錄上報警(我是用模塊上一報警,就SET M,所以才監控到的)。

所以說經驗很重要
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。