有誰知道臺達變頻器VFD-C2000系列變頻器跟PLC的485通訊要接哪個端子?

3個端子接哪一個?哪個是用于跟PLC通訊的?是不是3個隨便接?

說明書沒有明確說明的,
三人行必有我?guī)熝,擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆
海龍123
學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 509 點
下載積分: 247 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2019-11-14
最后登錄: 2025-01-02
查看海龍123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-04 11:10
5A,4B