各位大神,我用的SMART700IE屏與smart200 plc做Modbus RTU通信測試,(其實最終我要用的是smart200的通信功能,屏?xí)サ舻,僅暫時驗證一下而已)
通信后發現屏里的數據更新很慢,我做了給1s加一的變化數據,在屏里設置數據100ms更新一次,結果屏顯示的PLC累加值是2.5.8.11等這樣動畫片式的變化,
監控plc程序,數值1s自加1變化,1.2.3.4.5.6.。。。。。但屏里的數值就是就是2.5.8.11.。。。等變化,跟不上plc程序的變化。
這是什么原因啊
Modbus RTU參數,9600,8,無,1
有知道的大神指導指導!感謝。
[ 此帖被溫柔的郎在2021-08-30 16:35重新編輯 ]
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-30 17:02
速率9600太低了。調到最高,立馬活蹦亂跳。