溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 291 點
下載積分: 904 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2024-10-18
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-30 16:27
各位大神,我用的SMART700IE屏與smart200 plc做Modbus RTU通信測試,(其實最終我要用的是smart200的通信功能,屏?xí)サ舻,僅暫時驗證一下而已)
通信后發現屏里的數據更新很慢,我做了給1s加一的變化數據,在屏里設置數據100ms更新一次,結果屏顯示的PLC累加值是2.5.8.11等這樣動畫片式的變化,
監控plc程序,數值1s自加1變化,1.2.3.4.5.6.。。。。。但屏里的數值就是就是2.5.8.11.。。。等變化,跟不上plc程序的變化。
這是什么原因啊
Modbus RTU參數,9600,8,無,1
有知道的大神指導指導!感謝!
[ 此帖被溫柔的郎在2021-08-30 16:35重新編輯 ]
溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 291 點
下載積分: 904 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2024-10-18
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-01 10:01
我按大神指導,把校驗分別改成偶校驗,奇校驗,無校驗,數值顯示都是一樣的延遲動畫片效果。

我程序1秒累加1,可SMART700 IE屏顯示的數值卻相隔3顯示,

很明顯SMART200 PLC+SMART700IE屏用Modbus RTU通信,數值延遲3秒,難道西門子既不想說自己不支持全宇宙通行的Modbus,又還想讓人使用自己的協議,所以就弄出了這個用西門子協議就很快,用Modbus協議就很慢的對比效果來,這個居心也太明顯了,堂堂一大品牌,這些小技倆也能拉下臉來用。
溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 291 點
下載積分: 904 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2024-10-18
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-09-01 10:01
今天,找來一個MCGS7寸屏,和Smart200 plc進行Modbus RTU通信,PLC程序還是VW地址自加1功能,

在PLC程序能監測到此地址從1,2,3,4,5,6.。。。。。。25。逐個變化,

在MCGS屏端也能看到數值從1,2,3,4,5,6‘。。。。。25逐個變化,

plc程序不改變,循環自加計數到25,

再接上SMART700 IE屏,用以太網S7協議,數值顯示1,2,3,4,,5,6.。。。。25逐個變化。

把SMART700 IE屏,用Modbus RTU協議下載,數值顯示8,21,10,24,14,2.。。。。跳躍變化。

通過幾個對比校驗,發現Smart700 IE屏對Modbus RTU協議反應速度特別特別的慢,調節波特率,奇偶校驗,都沒啥改善,

可以肯定的是,這不是技術問題,世界名企西門子豈能做不好個Modbus RTU通信??如果把Modbus RTU做的好用了,誰還用西門子自有協議,

如果不是這些因素,請為西門子服務的大神們指導解決下SMART700 IE屏用Modbus RTU通信速率極低的問題。
溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 291 點
下載積分: 904 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2024-10-18
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-09-01 10:03
同志們,各種想法理論上可能行,但如果親自找實物驗證下,就會發現,不完全行,
溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 291 點
下載積分: 904 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2024-10-18
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-09-01 10:08
不黑不吹,我的實物驗證工作臺在此!

  
  
  
  
溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 291 點
下載積分: 904 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2024-10-18
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-09-02 11:36
11樓伙計,程序是部分截圖,M0.0是個計數用的脈沖,程序沒錯的,我程序里能監控到后面的VW2在累加計數呢