自己實際應用的功能塊
一般轉換就是將模擬量輸入值S,按比例輸出為D即可。
但是我在使用當中需要有以下幾個條件:
1、使用不同系列的PLC及模擬量模塊時,分辨率也有不同:如CP1W-AD輸入單元分辨率=6000;CJ1W-AD輸入單元分辨率=4000。那么我就需要X軸的最大值可設定。
2、我單位使用的壓力變送器一般就2種,不同處是測量范圍:0~1.0MPa 和 0~1.6MPa。那么我就需要Y軸的最大值可設定。
3、另外在使用一段時間后可能傳感器會發生0點偏移或測量值與實際值不符,這個時候我還需要可以調整其偏離增益值。
又同時有兩種情況:
①、壓力排空后,壓力歸零。加壓后不準確,這里需要增益調整(限定個比例范圍:0.9~1.1之間):
②、壓力不歸零,整體線性的調整,我這里命名為補正偏移(限定個調整范圍:±0.1 MPa):
一般的比例轉換值P1,經過增益偏離調整后壓力值P2,換算關系為:P2 = P1 * 增益調整 + 補正偏移。
[ 此帖被yuxilu在2021-08-25 15:51重新編輯 ]