比如發送的數據是ASC碼     #1,0,30000,1000,AB
比如這串數字意思是  
#:打頭字母
1:站號
0:該站電機號
30000:電機定位地址
1000:電機定位速度
AB:校驗碼
其中的”,“是間隔符號也是一個ASC碼
返回數據先不管。
現在有這樣的問題,我需要在觸摸屏控制定位地址和定位速度。
但是如果我速度輸入3000的話就比原來的30000少一個ASC字符,這樣包括后面發送的指令數據地址都相當于左移了一位而且和校驗都不一樣了。
個人感覺還需去判斷輸入的數據轉為ASC后占幾個字符,感覺處理起來后續就比較麻煩。就算讓人家直接輸入ASC當數據也是比較麻煩。有誰有這方面的經驗分享一下,大概思路也可以。
萬分感激。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-25 13:02
方法1:
觸摸屏輸入為數字時,PLC把數字加一個很大的值,比如每次最大也就5位數,先把 數字+100000,之后再用DBINDA轉為字符串,再用RIGHT截取5位字符串。(不管你輸入的是幾位,每次都可以保證截取到5位)

方法2:
觸摸屏輸入為字符型數據時,PLC直接用指令LEN檢測該字符串位多少位,再相應補字符'0'或者補空格,用CONCAT指令連接字符。
樓主留言:
大神,牛啊。我照你說的挨個指令試試,好多指令都沒用過。第一種覺得可行,第二種有點小麻煩,輸入123,1到最低位去了。