gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-23 20:33
圖片:
圖片:
各位大佬
  在使用G.INPUT指令讀取一臺外部設備的氣體流量   讀取請求信號ON的時機我把控不了
想讓它ON的時候它不ON   看了手冊上面的介紹  X3接受讀取信號ON才是INPUT數據接受的
時機   但是我控制不了X3信號ON的時機  造成無法讀取數據    這個指令也是第一次用
不太會用    模塊是QJC24N-R2    走無順序協議
每天學習一點點
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-24 12:50
默認設置串口模塊會緩存1024個字節才輸出到PLC,(默認接收數據計數為0,即不指定接收數,此時可接接收1024個字符滿后才會向PLC輸出)
關鍵點在于結束符或者是接收數據計數的設置,詳細可查看《Q系列串行口通信模塊基礎篇》串口模塊的緩存存儲器G164和G165這兩個地址

串口通訊模塊的緩存存儲器164和165這兩個地址。如果接收的數據有結束符,那就指定串口模塊的緩存存儲器165地址值為結束符,比如每次接收的都有一個回車符,那就PLC MOV給串口模塊165地址一個0DH值。如果沒有結束符,但是每次接收的數據為固定長度的字符串,比如每次接收都是10個字符,那就PLC MOV 給串口模塊164地址一個0AH值
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gz068909)