qq304854176
和大師走,沒問題的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 218 點
下載積分: 853 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2024-12-10
查看qq304854176的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-11 13:04
圖片:
圖片:
q71c24n用無協議通訊,數據可以正常收發,就是讀取請求的時間太長 了,能有3秒才給讀取請求信號,。用的是485通訊,連接設備是modbus,rtu 但是我是用無協議做的。請高手幫忙指點指點
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-11 15:36
你這個模塊的485也可以做MODBUS-RTU的,看這個文檔
附件: 三菱Q系列MODBUS通信實例.doc (303 K) 下載次數:68
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(龍城角斗士) 感謝分享!
  • 下載積分:+3(qq304854176) 感謝分享!
  • 打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫
    互相幫助,共同進步
    菜鳥入行
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1379 個
    工控威望: 1557 點
    下載積分: 3686 分
    在線時間: 177(小時)
    注冊時間: 2017-09-01
    最后登錄: 2024-06-11
    查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-08-12 18:00
    5年前的都可以支持的,你這版本是有多老。會不會模塊老化了,所以無協議都跑不動了。換一個模塊試試你無協議的程序看。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qq304854176) 真誠感謝!
  • 打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫
    互相幫助,共同進步