白樺樹寶寶
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 30 點
下載積分: 484 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2021-05-08
最后登錄: 2024-10-16
查看白樺樹寶寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-04 08:40
          今天我單位新制造的一臺設備,使用的是三菱Q系列PLC和三菱JE-B伺服。之前已經調試完一臺一樣的設備,電工接完線叫我傳程序。故障現象當把程序傳完后發現有幾個按鈕的輸入點一直有信號。開始以為是接錯了,拆開后發現線沒有接錯。把按鈕那頭線摘除掉輸入還是有信號。用萬用表測量輸入的信號線發現沒有電,但是只要接在輸入模塊上就是有信號。
          經過反復的查找終于發現了故障點是有一個伺服驅動器的電機輸出端的接線錯誤,把地線和其中一個相線接反了導致這個故障。我打三菱客服,他們說這個故障沒法解釋但是伺服驅動器輸出端接錯線電機上電后只要不轉電機是不會報警的這是正常的。
          故障就是這么個經過我也不明白為什么所以請高手指點一下。