tx198835
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 281 點
下載積分: 555 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2010-06-26
最后登錄: 2024-09-23
查看tx198835的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-30 17:03
設備自動中當設備故障停止,需要手動處理,動了軸位置還有氣缸,但是沒恢復到停止前狀態
希望接著打自動接著運行,各位有什么好的思路很見解;
這種問題很常見:比如做產品,產品不合格手動排出后,再繼續啟動
希望群里頭的大師不忘記賜教
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-04 17:23
從自動模式切換到自動中手動模式時記憶各軸各氣缸位置;切回自動模式時比對記憶位置,不對就提示某軸某氣缸不在記憶位置,人為手動恢復位置才能進入自動。