l83438797
越學越無知
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 549 點
下載積分: 369 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2024-10-30
查看l83438797的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-24 13:43
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
配置:PLC*1_FX5U
           臺達變頻器*2_VFD7A5MS21ANSAA
           通訊方式_RS485 RTU
           協議_三菱自帶通訊協議
要求能連續(實時)讀取兩臺當前狀態和頻率變更的即時錄入,啟停手自動分別觸發。
1、程序中用的指令SP.CPRCTL我以為是脈沖觸發,改成S.CPRCTL后條件成立是不是可以一直讀取,寫入?
2、讀取寫入同時觸發會莫停,不會發送和接收,甚至我把1秒脈沖對的的讀寫改成200ms測試時,頻率從0-50的變更就會莫?ㄖ鳎辉僮x取和寫入了
3、指令執行結果很難采集到,按理一個掃描時間在指令執行下一行應該可以采集到信號,并以此做加計數觀察,可是并咩有觀察到計數。
綜合以上是否能夠同時連續(實時)讀寫兩站的資料信息?
l83438797
越學越無知
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 549 點
下載積分: 369 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2024-10-30
查看l83438797的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-25 19:07
第一次詳細做通訊的案例,然后搜到各路大神的案例。這個新指令我再試試,感謝!
l83438797
越學越無知
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 549 點
下載積分: 369 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2024-10-30
查看l83438797的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-27 00:26
ADPRW指令需要自己算校驗碼么?