我也用PLC實現測速,用測速開關檢測高速測速脈沖,
本來用的PLC是的輸入檢測的是+24V,由于距離問題用到一個類似光電藕合的放大器.
該放大器是利用輸入24V做自身電源,當測速開關導通時輸出端輸出24V給PLC實現測速計數.
現在用的PLC是0V輸入的,又沒類似的器件呢????
24V做電源,測速開關導通是輸出0V給PLC.要求能快速頻繁通斷的那種.

管理提醒:站長回復見第二頁17樓
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-04-01 12:50
其實,只要自己在plc前用個三極管轉換下就可以了(三極管組成反相器)