13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
|
丹佛斯VLT2900變頻器目前已停產 需求:開關量控制啟停,4-20mA控制頻率 變頻器反饋一個運行狀態開關量 已看完說明書 接線方式如下 端子12 18啟動 端子01 02運行反饋 端子60 55 對應4-20mA正負 參數修改: 參數002 默認0 遠程操作 參數323修改為3 運行反饋 參數302修改為7 啟動 參數304修改為0 無需停車 通過啟動控制啟停 參數314修改為1 頻率源來自模擬量輸入4-20 參數308修改為0 頻率源不要來自模擬量輸入0-10V 參數314修改為4 低限0mA修改為4mA 現象:啟動正常,能得到運行反饋,頻率一直是0 兩臺全都一樣,我覺得模擬量通道損壞可能性不大,應該還是設置問題 求助各位大神有沒有用過的 另外吐槽一下,垃圾丹佛斯客服,停產的產品就不給技術支持了。真TM垃圾 |
---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
|
說明書說明書 |
---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
|
現在就是這么搞的,至于電流,用萬用表摸是有的 |
---|---|
|