任先生先森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 377 點
下載積分: 741 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2020-04-19
最后登錄: 2024-11-01
查看任先生先森的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-13 20:45
觸摸屏輸入設定值斷電觸摸屏和smart    VD都為0。smart系統塊設置斷電保持和新建DB   也無效,求大神指導,萬分感謝、

  
  
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 897 個
工控威望: 4115 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-10-19
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-14 09:42
VD0要停電保持  你設置的是VD40開始連續20雙字 設置完成下載到PLC生效。
VD0 包含VB0   VB1   VB2   VB3