樓主  發表于: 2021-07-06 17:12
圖片:
1.掃碼時232IF模塊RD指示燈閃一下紅燈
2.獲取緩沖存儲器內容到D301,監控下顯示內容為16519如圖所示
3.程序按照手冊樣例程序編寫
4.通訊格式也按照手冊更改
5.28號緩沖存儲區內容也不對,如圖所示
6.排除掃碼槍接線問題,在q系列plc測試可用
實在是想不通還會在哪里出現問題,新人小白一枚,請各位資深前輩不吝賜教!感謝!。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16700 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-06 17:31
FX2N-232IF的接線,與Q系列不同的。按手冊再檢查下。
特別提醒大家: