zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-26 14:19
開關電源輸入端寫的是 6A/230VAC,   輸出端寫的是 18.8A/24V.  想問下 我空開選多大電流的, 是6*1.5,  還是18.8*1.5?
[ 此帖被zy123518763在2021-06-26 15:05重新編輯 ]
luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 2101 點
下載積分: 848 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-01-12
最后登錄: 2024-06-20
查看luelyzeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-06 16:29
空開是裝在輸入端?若裝輸入端,選擇10A空開即可;若是輸出端裝空開,那么要選25A空開
樓主留言:
謝謝您, 那么請問如果是2臺開關電源呢, 是用1個大于6A的空開,  還是用一個大于12A的空開?
好好賺錢