FANUC機器人跟三菱Q R系列PLC進行CC LINK擴展IO  我做過很多,很穩定。
Q R系列是不用寫CC LINK程序的,直接在參數那里設置就可以。

由于成本控制,想用FX3U配合FX3U-16CCL-M  CCL主模塊進行通訊控制IO,這樣就不用接一堆線了,請問一下穩定性怎么樣?跟Q系列一樣嗎?非常感謝!
還有CC LINK通訊速度怎么樣設置啊,按道理要設置成跟機器人這邊一樣的通訊速度,?沒有看見設置的地方哎?
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8624 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-01
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-19 07:18
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼