詢問各位老師s7-200PID, 調用PID指令TBL起始地址設定好后,其他的功能就固定了嗎,例如TBL設定為VB100,過程變量就是VD100,設定值就是BD104,還有其他變量。若TBL為VB200那就是設定是VD204嗎?不會改變地址位置吧?

先謝謝各位老師
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 897 個
工控威望: 4115 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-10-19
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-12 16:50
圖片:
TBL是PID表格起始地址,一旦確定,后面的地址只能跟著偏移,占用36個字節,等于9個雙字,數據類型都是小數  詳細見PID表格
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 897 個
工控威望: 4115 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-10-19
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-12 18:43
引用
引用第3樓zjunfeng于2021-06-12 18:29發表的  :
就是跟著你的這個圖表往下排對吧?
謝謝了!謝謝!


是的呢