一直在nuo奔
。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 175 點
下載積分: 745 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2016-12-07
最后登錄: 2024-11-06
查看一直在nuo奔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-09 15:45
假如我寫了一段程序,,有1萬步,plc顯示掃描時間為10ms,在程序的最后一行我寫了一個時間繼電器,設定時間是1秒。那么,這個時間繼電器是不是在1秒加10ms的時候執行。那如果我用過這個時間觸發計數器計數,60次為1分鐘,那這樣是不是就不會多出0.6s?
一直在nuo奔
。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 175 點
下載積分: 745 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2016-12-07
最后登錄: 2024-11-06
查看一直在nuo奔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-09 16:18
圖片:
引用
引用第1樓菜鳥入行于2021-06-09 16:00發表的  :
按我個人的理解,可能是  60次時間 + 1~2次掃描周期時間。



我測試了,果然是我猜想的那樣。
一直在nuo奔
。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 175 點
下載積分: 745 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2016-12-07
最后登錄: 2024-11-06
查看一直在nuo奔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-09 16:52
引用
引用第3樓小口天于2021-06-09 16:43發表的  :
我們不一樣


你的信捷的,你要看你的掃描周期,而且你的時間繼電器是10ms,你應該是直接上傳plc運行,掃描周期應該只有幾us。

我的用的是三菱離線模擬,你仔細看我發的圖,掃描周期是100ms,所以,你懂得
一直在nuo奔
。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 175 點
下載積分: 745 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2016-12-07
最后登錄: 2024-11-06
查看一直在nuo奔的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-06-10 08:58
圖片:
引用
引用第8樓hefq于2021-06-10 06:48發表的  :
肯定不對,1秒是多1-2個周期,60秒還是多1-2個周期

——————————————————————————————————————————————
不好意思,剛才沒認真看題,你是拿1秒定時器做時基去計數,那肯定是會有累計誤差,
改成M8011的上升沿去計數,可以把誤差降低


是的,內部的很準。
這個問題也是我看到論壇里有人用這樣的方式做長時間的設定用的,他做的是幾個小時的那種。