一直在nuo奔
。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 175 點
下載積分: 745 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2016-12-07
最后登錄: 2024-11-06
查看一直在nuo奔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-09 15:45
假如我寫了一段程序,,有1萬步,plc顯示掃描時間為10ms,在程序的最后一行我寫了一個時間繼電器,設定時間是1秒。那么,這個時間繼電器是不是在1秒加10ms的時候執行。那如果我用過這個時間觸發計數器計數,60次為1分鐘,那這樣是不是就不會多出0.6s?
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 6191 點
下載積分: 19399 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-11-06
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-10 09:19
圖片:
圖片:
定時器精度在編程手冊有說明的
記得編程手冊對程序執行方式和輸入輸出滯后是有說明的,特地翻了下,三菱1N2N的編程手冊有,F(xiàn)X3的就沒看到
大體就是常規的輸入信號是濾波時間加掃描周期,輸出是一個掃描周期