seafar
目前C#
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 619 個
工控威望: 764 點
下載積分: 1909 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2023-10-27
查看seafar的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-05 09:04
一般再做三菱定位控制的時候  用DDRVA 指令 來實現定位 要求中間可以在任意位置暫停、啟動,
我現在做的是接通脈沖減速停止指令SM5644來減速停止,但是現在這種情況感覺有丟脈沖的情況,表現在機械上面 如果沒有暫停的情況下 每次定位都是準確的,但是中間有暫停啟動的話 機械會走不到應該走到的位置。。


枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
djkate
豫申小哥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 435 個
工控威望: 871 點
下載積分: 13060 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2022-09-21
最后登錄: 2024-11-05
查看djkate的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-09 14:32
DX,有研究
引用
引用第7樓木林森于2021-06-07 11:01發表的  :

是SM5644減速暫停需要啦