lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-26 14:47
圖片:
圖片:
一臺2010年的國個設備,OP177了PN/DP +3135BF03   有源程序 ,但打不開,不知是什么版本PORTAL 做的

2010年時,PORTAL大約是什么版本

VIPA是仿制S7-300
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-26 15:51
WinCCFlexibl 打不開,Step7也打不開

我也不確定是博圖寫的

這是意大利2010年生產的設備,客戶破產,停機好多年了,現二手翻新,更換壞了的屏
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-27 15:46
現在可以用STEP 7 V5.5打開程序和畫面,
沒用過STEP 7 怎么都下載不進程序,是要用專用下載電纜嗎?比如MPI/PPI電纜?