樓主  發表于: 2021-05-15 17:38
為了加一個擴展口,買了一個模塊FX-422-BD, 在FX3U安裝上去。
安裝上,發現,通過這個新擴展口,無法用GX WORKS 2和FX3U通訊。
而且我確認這個 FX-422-BD是好的。
電話咨詢三菱售后?br />1. 清除PLC存儲器
2. 清除PLC 中CH1 ,CH2的通訊設定。
這么做,才能通過這個新擴展口,使用GX WORKS 2與FX3U通訊
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-18 17:03
FX3U-422-BD
FX3G-422-BD
如果PLC里未做通訊設置,是可以與電腦正常通訊的。
正確的設置就是不要設置。