y4620148
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 120 點
下載積分: 420 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2022-03-22
查看y4620148的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-14 13:33
RT:公司領導要改造,在原本的回路上再加上一條安全回路。
        產品是220V西門子224CN,24V電源來自24V2A的電源(明緯)

現在要在PLC的輸入口接入2根24V數字量信號,且操作中兩路會同時得電,這樣會有什么影響嘛。
24V還不是來自同一個24V電源,有一根線的24V來自后方設備傳遞過來。
阿龍68
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1749 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2024-11-04
查看阿龍68的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-14 13:59
兩路0V接通好點呢