yuanyaozi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 148 點
下載積分: 635 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2023-09-27
查看yuanyaozi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-05 16:30
圖片:
3U的左側原本接了個CNV和ENET模塊,ENET的設置是CH1。

現在我想將CNV換成422BD,按理說有CH1和CH2通道應該可以,就將ENET的設置為CH2,這樣的話,目前work2可以通過ENET監控到程序,但是插上422BD的數據線就怎么也連不上,將其設置為CH1的話,具體怎么設置?

以前都只是3U+422BD,這種都不用設置直接插上就可以通訊的,

求教,謝謝大家


yuanyaozi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 148 點
下載積分: 635 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2023-09-27
查看yuanyaozi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-05 16:40
圖片:
圖片:
CH2設置了可以通訊上,CH1怎么設置,用來鏈接威綸屏
yuanyaozi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 148 點
下載積分: 635 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2023-09-27
查看yuanyaozi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-06 08:23
引用
引用第2樓ymmfa于2021-05-06 08:03發表的  :
CH1指的是第一個通信通道,CH2指的是第二個通信通道。

用FX3U-CNV-BD時,由于CNV不具備通信功能, 那ENET-ADP 就是CH1

用422-BD、232-BD、485BD時  ,  那BD肯定就是CH1,ENET-ADP是CH2
.......


我這CH1是沒做任何設置的,422BD也是沒法通訊,,查看了程序,里面除了M8000外,其他8000+的都沒用到,,那個422就是死活通不了,換了個新的也是一樣
yuanyaozi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 148 點
下載積分: 635 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2023-09-27
查看yuanyaozi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-06 08:36
圖片:
查看了D8120是有數據的,下載完程序也重啟過,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(18722420895)