樓主  發表于: 2021-05-04 15:31
macro_command main()
short A
GetData(A, "Local HMI", LB, 400, 1)
SetData(A, "Local HMI", LB, 402, 1)
end macro_command
一個按鈕控制一個燈 怎么有時可以 有時不行呢 LB400按鈕觸發宏程序
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 3605 點
下載積分: 5432 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2024-12-23
查看huangaijia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-04 16:31
望大神指教一下呢
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 3605 點
下載積分: 5432 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2024-12-23
查看huangaijia的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-05 10:51
類型改過還是一樣的呢 連續點擊按鈕沒反應 是我按鈕沒設置對嗎 按鈕復歸型和切換型都改過了 還是不行 達不到按下燈亮 松掉燈滅
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 3605 點
下載積分: 5432 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2024-12-23
查看huangaijia的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-05 14:14
謝謝 非常感謝 可以實現了