anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8764 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-06
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-26 21:58
這是一個實際使用通訊程序,用FX3U_485BD跟23個上海眾晨變頻器通訊,讀運行電流,寫入設定頻率;讀溫控表溫度值,讀電能表正向有功功率;供有需要的人參考。
FX3U_485RTU_CRC_25station.zip (177 K) 下载次数:3552
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jiangwei) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(張諾言)
  • 下載積分:+1(xiaobaiyang) 感謝分享!
  • 下載積分:+3(li051005) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(x454941267) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(xqy123) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(dgamen) 感謝分享!
  • 活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
    anlyl2014
    大吉大利
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 981 個
    工控威望: 8883 點
    下載積分: 8764 分
    在線時間: 923(小時)
    注冊時間: 2014-05-23
    最后登錄: 2024-11-06
    查看anlyl2014的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2021-06-27 07:30
    引用
    引用第18樓apei2014于2021-06-12 09:45發表的  :
    謝謝分享,另外問一下,通訊速度怎么樣?
    能同步升降速嗎?

    MODBUS本身是通過輪詢應答的方式通訊,一定有延遲,同步是不可能的;程序中只用作讀變頻器頻率、電流和設定頻率值,啟停還是用外部端子,另外,一臺PLC并接25個MODBUS從站,程序是沒問題的,但實踐證明,通訊并接數不可以超過7臺,實際使用時,中間加4路MODBUS中繼,(淘寶有賣),將25個從站分成4路聯接,在此一并說明,免得大家再發問。
    活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼