gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-14 18:31
圖片:
各位大神 在三項電 電路中 任意兩項為220
用三菱HF-KP43的電機
電機銘牌上面標的電流為2.9A    這個2.9A是
怎么得出來的?  然后再接了一個
120W的整流器 DC24V 輸入電壓220V  
  各位大神
我在選擇斷路器的開關時應該如何選擇多大
電流的

每天學習一點點
hxyeer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 304 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2019-06-24
最后登錄: 2024-12-14
查看hxyeer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-16 17:38
圖片:
伺服一般1.5倍電流配空開注意配D型空開,有的廠家2-3倍的也有。你實在不放心按照推薦的配。例如三菱樣本手冊附錄會有選配件推薦。
[ 此帖被hxyeer在2021-04-16 17:45重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gz068909) 好的 我參考下