三菱FX1N  狀態繼電器怎么都是斷電保持型, 這個梯形圖PLC斷電上電后X1在沒有導通的情況下Y0就導通了,也就是說PLC斷電上電后Y0就導通。按X0后Y1導通,斷電上電后Y1還導通這是怎么回事,S0和S1 怎么有斷電保持?上電后沒按X1 Y0怎么能導通???
[ 此帖被螺絲刀1234在2021-04-11 21:42重新編輯 ]
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-16 11:23
引用
引用第4樓螺絲刀1234于2021-04-15 23:18發表的  :
謝謝 指點 ,用普通繼電器M 就不會出現此問題,也就是說用set置位M0導通 ,  PLC斷電后再上電M0斷開狀態。 用S0怎么成斷電保持的呢?書上說S500以后才是斷電保持型。