現在有歐姆龍PLC NX-1P2  9024DT和威綸通MT8102IP做標簽通訊。
我怎么都做不出來啊。。。歐姆龍的標簽導不出來啊。威綸通導入標簽的標簽編輯器也找不到在那邊啊 。。。
拜托大神們了。
狂躁小蘇打
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 132 點
下載積分: 786 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2021-10-09
最后登錄: 2024-12-20
查看狂躁小蘇打的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-16 08:40
sysmac studio 中的全局變量選擇公開》工具》導出全局變量》CX-Designer。下一步新建TXT文檔》TXT文檔重命名》選擇編碼格式ANSI》粘貼。下一步打開威綸通,導入標簽》選擇剛才新建的TXT