圖片:
現在有歐姆龍PLC NX-1P2  9024DT和威綸通MT8102IP做標簽通訊。
我怎么都做不出來啊。。。歐姆龍的標簽導不出來啊。威綸通導入標簽的標簽編輯器也找不到在那邊啊 。。。
拜托大神們了。
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-16 16:47
你圖片中  導入標簽   就是的          然后   歐姆龍軟件  --》》 工具 ———》》 導出全局變量   》》 CX-designer  。新建一個文本文檔粘貼進去,保存。然后觸摸屏導入標簽,找到保存的文本文檔,確定就好了