樓主  發表于: 2021-03-25 20:36
一款精度為1%F.S,量程0-1000kpa,模擬量輸出4-20mA的壓力傳感器,讓其分辨率達到0.001Kpa,想請教下如何實現。使用三菱3u系列的模擬量模塊,1600的分辨率,1000÷1600=0.625kpa,遠遠不夠。5U的模擬量模塊,12800的分辨率,1000÷12800=0.078125kpa,還是不夠。那是不是只要模塊的分辨率高,就可以實現呢?于是我找到一款模擬量轉換模塊,分辨率為24bit,可是事實是模塊的分辨率是夠了,傳感器的精度達不到,得出的數值是在不斷跳動的,顯示精度遠遠不夠,傳感器沒辦法輸出這么小的電流。
ljh1983
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 93 點
下載積分: 633 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2019-01-30
最后登錄: 2024-10-30
查看ljh1983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-25 21:23
傳感器的精度是固定的,沒有辦法提高,只有選擇更高精度的