知識就是力量
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 78 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2021-02-27
最后登錄: 2024-10-10
查看知識就是力量的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-25 20:36
一款精度為1%F.S,量程0-1000kpa,模擬量輸出4-20mA的壓力傳感器,讓其分辨率達到0.001Kpa,想請教下如何實現。使用三菱3u系列的模擬量模塊,1600的分辨率,1000÷1600=0.625kpa,遠遠不夠。5U的模擬量模塊,12800的分辨率,1000÷12800=0.078125kpa,還是不夠。那是不是只要模塊的分辨率高,就可以實現呢?于是我找到一款模擬量轉換模塊,分辨率為24bit,可是事實是模塊的分辨率是夠了,傳感器的精度達不到,得出的數值是在不斷跳動的,顯示精度遠遠不夠,傳感器沒辦法輸出這么小的電流。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3797(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-25 22:51
精度為1%F.S,量程0-1000kpa的傳感器,實際精度就10KPa,個位數的數字是沒有多大意義。

讓分辨率達到0.001Kpa是很容易的,多次取樣,然后得出平均數就是可以,
如果數字跳動加延時濾波,比如三秒更新一次數字,看起來不會跳動。精度之外的數字是沒有任何用的。

24BIT的模塊并不代表精度可以達到,只是分辨率達到,可能精度只有0.1%,也就是1KPa的精度。
0.001Kpa的精度實在太恐怖了,百萬分之1的精度,單是傳感器幾十萬不知道能不能拿下來。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/