卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-23 22:07
各位朋友,本人最近有一個工程項目,打算用MT8102IE的屏通過屏的COM  A口  COM  B口二個485通訊63臺三菱變頻器,每個口通訊32臺,在網上買了二個485集線器放大器那種一進二出的,問過威綸官方說一個485口可以通訊最多32個從站設備,二個口剛好夠我的數量。心里其實也沒底,這么多臺變頻器通訊延時會不會很嚴重、歡迎各位討論指教!

相信自我!
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-24 09:28
不推薦.
以前受技術限制沒辦法才搞這種大容量輪詢網絡,現在串口轉網口和各種modbus網關都白菜價了,完全沒必要再把這么多雞蛋放在一個籃子里,籃子便宜了可以多搞幾個.

還有就是這種手拉手的布線結構也不好,故障點太多,沒有冗余的情況下壞一個掛一片,如果是柜內集中布置的可以用一個一出多而不是N個一出二,最好就是上多口的串口服務器,每臺設備都是獨立的,不過會比較貴