suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 735 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 4944 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-12-06
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-13 10:08
圖片:
圖片:
大家好,我用FX3U控制三菱伺服走1段行程(AC),從A點出發至B點時以2500r/m的速度,到達B點后停頓0.2秒后,再從B點以500r/m到達C點。在運程中中發現有頓挫,使用的是DRVA指令。現有以下幾個問題請大家指導下。
1 到達B點不用停頓0.3秒可否。
2 是否需要設置加減速時間。D8348,D8349.
3 中途切換速度是否會丟步,影響精度。
mtc04245
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 557 點
下載積分: 34646 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看mtc04245的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-13 10:32
答:
1、可以不用停頓,建議使用M8029指令執行完成標志位。
2、伺服加減速時間默認設置就行,步進另外。
3、DRVA指令執行過程不支持改變速度。
mtc04245
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 557 點
下載積分: 34646 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看mtc04245的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-13 13:53
引用
引用第4樓suiyuan666于2021-03-13 10:52發表的  :

感謝您的指導!因接近產品時需要低速運行,更改了下這樣可以嗎?

見笑了!