樓主  發表于: 2021-03-02 21:48
各位大佬,有一個西門子226CPU與V4.0 STEP7  MicroWin SP9軟件在STOP模式下可以上傳下載,在RUN模式下卻通訊不上,查看系統設置波特率為187.5k,通訊設置為Adapter MPI模式,請問是什么原因?
rxx001
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 3382 點
下載積分: 3583 分
在線時間: 372(小時)
注冊時間: 2014-04-22
最后登錄: 2024-11-07
查看rxx001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-03 21:46
引用
引用第1樓lsllq88于2021-03-03 08:11發表的  :
你把端口設為通訊設置為Adapter MPI模式了不是。運行時就為MPI模式了,停止就為PPi模式

大佬,那應該設置什么模式,設置PC Apapter PPI模式也通訊不上呢
rxx001
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 3382 點
下載積分: 3583 分
在線時間: 372(小時)
注冊時間: 2014-04-22
最后登錄: 2024-11-07
查看rxx001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-03 21:48
引用
引用第3樓飛龍舞天于2021-03-03 08:50發表的  :
你使用了自由通信程序占據了編程口

我看了看程序里沒有自由口通訊程序呢