有哪位大神做過三菱PLC冗余的啊 應該怎么做?求指點。!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-02 20:53
三菱目前使用的冗余,常見的方式是用H網,如下圖:




常用主PLC和備用主PLC上都有以太網模塊和H網模塊QJ71LP21-25。

然后通過H模塊控制“功能基板”上的模塊,“功能基板”上也有電源和各種IO模塊,沒有CPU,是裝了一個QJ72LP25-25來和主PLC通訊。

Q系列冗余的手冊下載地址:https://mitsubishielectric.yangben.cn/assets/detail/5b8ff83d59ebd911391ef456

這種方式成本比較高。并且只能冗余CPU和電源。萬一IO壞了,還是不行。