王興旭
sunrise
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 140 點
下載積分: 712 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2020-05-29
最后登錄: 2024-06-25
查看王興旭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-02-25 11:13
我用一個臺達DOP--107WV觸摸屏的COM3設置成RS422與三菱FX2N自帶的8針圓口通迅不上,是什么問題呢?這根通訊線用臺式機的COM口與三菱FX2N能通訊。臺達107WV只有COM3能設置成RS422, 而觸摸屏的COM3是母口,我就把這根線轉換成了公口,通迅不上。臺式機的COM口是哪種類型?說是RS232C。FX2N自帶的8針圓口是什么類型?說是RS422。臺達的RS422的標準與三菱的不一樣?這個觸摸屏不能設置成RS232C.。怎樣才能讓它們能通訊上呢?
問題有些多,煩勞大俠指點。謝謝!
王興旭
sunrise
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 140 點
下載積分: 712 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2020-05-29
最后登錄: 2024-06-25
查看王興旭的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-25 11:59
最初我就是用臺達107WV的COM1,設置成RS232, 沒能成功通訊。我再試試。謝謝!
王興旭
sunrise
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 140 點
下載積分: 712 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2020-05-29
最后登錄: 2024-06-25
查看王興旭的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-02-25 12:10
謝謝一樓!再試,通訊成功,用的是COM1的RS232口。再次感謝您的熱心幫助!