1695651571
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 98 點
下載積分: 325 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2021-01-24
最后登錄: 2022-02-12
查看1695651571的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-02-24 22:21
圖片:
圖片:
我用電腦的昆侖通態軟件,通過485和匯川MD200變頻器通訊,啟動停止,頻率輸入電機都正常運行,讀取變頻器狀態就出現奇怪的問題了,變頻器的狀態地址1000H是頻率輸入,1001H是運行頻率,母線電壓地址是1002H  輸出電壓時1003H,輸出電壓時1004H。它們的地址換成十進制后+1是4098 4099 4100 4101,然后觸摸屏我用幾個標簽顯示輸出,數據對象分別是輸出寄存器4098 4099  4100   4101.但是模擬運行只有 4099會顯示母線電壓,其它幾個標簽都是顯示0,讀取不到狀態。這是哪里問題?
13812522320
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 119 點
下載積分: 763 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2014-10-17
最后登錄: 2024-10-09
查看13812522320的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-25 14:48
昆侖通態觸摸屏modbus通訊默認格式8-N-1,   匯川MD200變頻器modbus通訊默認格式8-N-2
樓主留言:
通訊上了的,不是通訊的問題。
13812522320
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 119 點
下載積分: 763 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2014-10-17
最后登錄: 2024-10-09
查看13812522320的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-02-26 11:29
說明書通訊協議上是讀4個字節,改成讀32位浮點數試試
樓主留言:
數據類型試了16位無符號二進制   16有符號二進制   32無符號二進制  32位有符號二進制  16位4位BCD  32位浮點數。。都試了一遍還是一樣。