樓主  發表于: 2021-02-03 21:37
現在有個注油閥,噴出來效果不好,廠家讓我改電磁閥的通斷時間可以設定在10MS以下,用定時中斷加1MS時間繼電器控制效果也不明顯比,我想知道PLC可以做一個5MS的輸出嗎
z6343028
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 179 點
下載積分: 570 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-10-09
最后登錄: 2024-11-08
查看z6343028的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-14 06:42
三菱PLC用脈寬調制PWM指令加高速輸出,可以實現了。PWM指令不受掃描周期影響的
z6343028
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 179 點
下載積分: 570 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-10-09
最后登錄: 2024-11-08
查看z6343028的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-14 18:22
解決了PWM 脈寬調制指令