樓主  發表于: 2021-02-01 13:49
一直做PLC回路,直接中繼的電路做的很少,遇到這樣一個問題。傳感器直接驅動中繼一天上千次的頻率,老是壞傳感器,是不是不能這樣使用。
現場有油,暫時不能100%確認是電路問題還是環境問題,總感覺電路存在沖擊導致。
大家發表一下意見。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-02 09:49
樓上講得有道理,繼電器換成固態繼電器是比較好的,普通繼電器線圈導通關斷時有個較強的反電動勢以及蓄能打火,很容易對電子元器件進行沖擊損傷,換成固態繼電器會好很多,畢竟固態繼電器只需要一個幾毫安的驅動電流即可了。還有就是環境因素對精密傳感器的損傷也時很嚴重的,F(xiàn)場灰塵啊,溫度啊,震動啊
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。