y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-30 08:35
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
各位師傅幫看下這個模塊是這樣接線嗎?  模塊的RDA跟SDA并聯 然后 接去  T/R+                 RDB跟SDB并聯    接T/R-    








這個modscan32讀取的數據怎么對應啊?是不是出錯了?     儀器之前是RS232通訊的, 我買了個RS232轉RS485的轉換
[ 此帖被y812970659在2021-01-30 14:24重新編輯 ]
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-31 08:46
師傅們指導下啊
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-02-01 09:28
引用
引用第2樓ren1823于2021-02-01 08:59發表的  :
單相電流:(十進制)15728*65536+20832=(十六進制)3D705160=(浮點數)0.05867136



PLC讀出的浮點數據 有沒什么指令轉換成 實數啊
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-02-01 13:40
引用
引用第4樓ren1823于2021-02-01 11:20發表的  :

讀取出來的數據就是浮點數了,用32位浮點指令直接可以用了。PLC里實數就認為是浮點數


你這個65536 是個什么數?
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-02-01 14:27
引用
引用第6樓我是新來的于2021-02-01 14:23發表的  :

65535 是16位寄存器能記錄的最大整數
modscan里面 你都能轉成整數顯示,不會轉成浮點數顯示?


  那個是軟件自帶的功能,我實在是沒搞懂,網上到處查資料看