請教一下!三菱FX3U系列PLC寄存器D0----D7999為普通寄存器,如何全部設置為保持型寄存器???謝謝
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-07-23
查看光明左使的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-19 09:15
圖片:
軟件裏面設定即可
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-07-23
查看光明左使的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-19 18:56
引用
引用第5樓lizhendong于2021-01-19 12:52發表的  :


0-7999設置不了

設到511就好了呀,後面不是有設定範圍嗎?511以上本來就是停電保持的。
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-07-23
查看光明左使的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-01-19 19:01
圖片:
引用
引用第5樓lizhendong于2021-01-19 12:52發表的  :


0-7999設置不了

512-7999不用設定,不過我很好奇你做什麼爲什麼要全部設成停電保持,那麼多點還不夠用?